LONGEPASS
Q43.

冷媒循環系統中,下列何種原因不會產生高壓過高?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q43

難易度分析

2 / 5

此題考查對於冷凍循環系統壓力變化的辨析能力。需要精確區分導致冷凝壓力異常升高的「故障因素」與系統運作中正常的「負載波動」。題目要求判斷哪一項不屬於造成高壓異常的故障原因,因此對於冷卻效率、冷媒量以及系統設計工況的理解程度將直接影響判斷準確性。

正確答案:④負荷太高

④ 負荷太高:負荷太高屬於系統正常運轉工況變化,雖會使蒸發壓力上升、壓縮機運轉電流增加,但高壓側仍在正常設計範圍內,不屬於「高壓過高」的異常故障原因。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒循環系統內有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)混入系統後會佔據冷凝器空間,根據道爾頓分壓定律,會使冷凝壓力異常升高,是造成高壓過高的常見原因。
  • ② 冷凝器之冷卻管結垢:冷凝器冷卻管結垢會降低熱交換效率,導致冷媒無法有效冷凝散熱,使冷凝壓力上升,屬於典型的高壓過高故障。
  • ③ 冷媒充填過量:冷媒充填過量會使多餘冷媒佔據冷凝器的有效冷凝面積,導致冷凝壓力異常升高,亦是高壓過高的主要原因之一。
Learning Tip

"本題考點在於區分「異常故障」與「正常工況」。不凝結氣體、冷凝器結垢、冷媒過量三者皆會直接導致冷凝壓力異常升高,屬於維修時需排除的故障;而負載變化是系統設計時應涵蓋的正常運轉條件。實務檢定中,常將「冷卻水量不足」、「冷凝器風扇故障」也列為高壓過高的原因,需特別注意與本題選項的關聯性。"

學員答題分佈

①冷媒循環系統內有不凝結氣體0%
②冷凝器之冷卻管結垢0%
③冷媒充填過量0%
④負荷太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目