Q29.
下列何者非引起高壓過高之原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q29
難易度分析
2 / 5
本題考驗對於冷凍系統高壓與低壓壓力變化趨勢的辨析能力。考生需判斷各項故障因素是會導致冷凝壓力上升(散熱不良),還是會導致整體循環壓力下降(冷媒量不足),屬於基礎概念的判斷題。
正確答案:④冷媒量不足
④ 冷媒量不足:冷媒量不足會導致系統循環冷媒減少,使蒸發壓力與冷凝壓力同時下降,因此不會引起高壓過高,反而會造成低壓過低的現象。
錯誤選項解析
- ① 冷凝器太髒:冷凝器太髒會導致散熱不良,使冷凝器無法有效將冷媒熱量排出,造成冷凝壓力上升,屬於高壓過高的常見原因。
- ② 冷卻水量不足:冷卻水量不足會降低冷凝器的熱交換效率,導致冷媒無法充分冷凝,進而使系統高壓側壓力升高。
- ③ 冷卻水塔風扇皮帶斷裂:冷卻水塔風扇皮帶斷裂會使冷卻水塔失去強制通風散熱能力,冷卻水溫度無法降低,連帶造成冷凝器散熱效果惡化與高壓上升。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分高壓過高與低壓過低的故障原因。冷凝器側的問題(髒污、水量不足、風扇故障)皆會導致散熱不良而使高壓上升;而冷媒不足屬於系統充填量問題,會造成高低壓均下降。實務檢定中常以「冷媒不足」作為高壓過高題型的干擾選項,需特別留意。"
學員答題分佈
①冷凝器太髒0%
②冷卻水量不足0%
③冷卻水塔風扇皮帶斷裂0%
④冷媒量不足0%