Q159.
下列哪些是冷媒循環系統在運轉中,會引起高壓壓力升高的原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q159
難易度分析
4 / 5
此題為複選題型,要求對冷媒循環系統中高壓側壓力變化的成因進行精確判斷。考生需同時區分不凝結氣體對壓力的作用機制,以及冷凝效能與壓力的正相關關係,並需具備辨別膨脹閥對低壓側影響與高壓側影響之差異的能力,對於概念理解的精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 空氣進入系統:空氣進入系統會使冷媒循環系統內混入不凝結氣體,導致冷凝壓力上升,進而使高壓壓力異常升高。
- ④ 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會使冷媒無法有效冷凝為液態,導致冷凝溫度與壓力同步上升,是高壓壓力升高的最常見原因。
錯誤選項解析
- ② 冷凍油不足:冷凍油不足主要會導致壓縮機潤滑不良與磨損,而非直接引起高壓壓力升高;正確的高壓異常原因應指向散熱或冷媒量問題。
- ③ 膨脹閥開度太小:膨脹閥開度太小會造成低壓側供液不足,使低壓壓力下降,但不會直接導致高壓壓力升高;反而可能因循環量減少而使高壓略降。
Learning Tip
"本題核心考點為高壓壓力異常之成因判斷。常見陷阱在於混淆膨脹閥開度對高低壓的影響:開度小會使低壓下降,而非高壓上升。實務上應優先檢查冷凝器髒污、風機故障及系統是否混入空氣等不凝結氣體,這些才是高壓升高的主因。"
學員答題分佈
①空氣進入系統0%
②冷凍油不足0%
③膨脹閥開度太小0%
④冷凝器散熱不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!