LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q73
簡單
正確率 -
Q73.

螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫溫度(℃)?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q73

難易度分析

2 / 5

本題考驗對特定設備保護機制參數的精確記憶能力。由於選項皆為溫度數值,考生容易在接近的溫度區間(如預警溫度與實際跳脫溫度)之間產生混淆,需具備對設備安全規範與標準跳脫設定值的精確掌握。

正確答案:④130

④ 130:130℃ 為螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈保護跳脫的標準設定溫度。當線圈溫度超過此值時,埋入式溫度保護器(Thermostat 或 PTC 熱敏電阻)會動作切斷電源,防止絕緣材料因過熱劣化,符合 CNS 對馬達過溫度保護之規範要求。

錯誤選項解析

  • ① 50:50℃ 遠低於壓縮機馬達線圈的正常運轉溫度範圍,一般馬達運轉時線圈溫度即可達 70~90℃,此溫度不足以觸發保護跳脫機制。
  • ② 90:90℃ 雖已接近部分馬達的額定溫升上限,但螺旋式壓縮機馬達線圈的保護跳脫設定值通常更高,此溫度屬於正常運轉可接受的範圍內。
  • ③ 110:110℃ 雖為高溫警戒值,但仍未達螺旋式冰水主機壓縮機馬達線圈的標準跳脫溫度,部分機型可能在此溫度發出預警但不會立即跳脫。
Learning Tip

"本題考點為螺旋式壓縮機馬達線圈過溫度保護跳脫值。常考陷阱在於將預警溫度與跳脫溫度混淆,110℃ 可能為預警值,但實際跳脫值為 130℃。實務上應定期檢測馬達絕緣電阻與運轉電流,避免因過載、冷媒不足或散熱不良導致線圈過熱跳脫。"

學員答題分佈

①500%
②900%
③1100%
④1300%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目