LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q130
困難
正確率 -
Q130.

半密閉螺旋式冰水主機壓縮機吐出溫度過高,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q130

難易度分析

4 / 5

此題為複選題型,需同時判別多個正確因素,認知難度較單選題高。題目考驗對冷凍循環中高壓側與低壓側變動特性的區分能力,考生必須精準判斷各項參數(如冷凝效率、負載狀態、流量等)與壓縮機排氣溫度之間的因果關係,避免混淆冷凝系統與蒸發系統的影響結果。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會導致冷媒無法有效冷凝,高壓側壓力與溫度上升,進而使壓縮機吐出溫度過高。常見原因包括冷卻水塔效率下降、冷凝器管束結垢或風扇故障。
  • ② 負載太大:負載太大時壓縮機需處理更多冷媒循環量,壓縮比與壓縮功增加,導致排氣溫度升高。實務上常見於夏季尖峰用冷時段或建築物熱負載超出設計值。

錯誤選項解析

  • ③ 冰水流量太少:冰水流量太少主要影響蒸發器側的熱交換效率,會導致低壓側壓力下降與冰水出口溫度升高,而非直接造成壓縮機吐出溫度過高。正確影響應為蒸發溫度降低或壓縮機過載保護動作。
  • ④ 冰水主機噸位太大:冰水主機噸位太大屬於設備選型問題,與運轉中吐出溫度過高無直接關聯。噸位大小影響的是設備容量匹配度,而非運轉參數異常的直接原因。
Learning Tip

"本題核心考點為半密閉螺旋式壓縮機吐出溫度異常之故障診斷。常考陷阱在於混淆冷凝器側問題(影響高壓/吐出溫度)與蒸發器側問題(影響低壓/冰水溫度)。實務上應優先檢查冷卻水系統(水質、流量、水塔風扇)及實際負載是否超出設計值,並注意冷媒充填量與壓縮機油溫是否異常。"

學員答題分佈

①冷凝器散熱不良0%
②負載太大0%
③冰水流量太少0%
④冰水主機噸位太大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目