Q102.
冷卻管路積有空氣時,冰水主機會發生
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q102
難易度分析
2 / 5
此題主要測試冷凍循環系統中,非凝結性氣體對冷凝側壓力影響的基本原理。考點在於區分空氣積存對系統高壓側與低壓側的不同作用方向,屬於冷凍製冷基礎知識的應用。
正確答案:②高壓過高
② 高壓過高:空氣屬於非凝結性氣體,積存於冷凝器側會降低熱傳效率並使冷凝溫度與壓力升高,此為冰水主機常見的高壓異常故障原因。
錯誤選項解析
- ① 高壓過低:非凝結性氣體(空氣)積存於冷卻管路會使冷凝壓力上升而非過低,因為空氣佔據冷凝器有效散熱容積,導致熱交換效率下降。
- ③ 低壓過低:低壓過低通常與蒸發器側問題相關(如冷媒不足、膨脹閥開度過小或蒸發器結霜),與冷卻管路積空氣無直接關聯。
- ④ 低壓過高:低壓過高多見於膨脹閥開度過大或壓縮機效率衰退等狀況,冷卻管路積空氣主要影響高壓側而非低壓側。
Learning Tip
"此類題型常考非凝結性氣體對冷凍循環的影響。切記:空氣積存於冷凝器(高壓側)會使高壓升高且排氣溫度上升,實務上需定期執行排氣(purge)作業以維持系統效率,否則將導致壓縮機過載與耗電量增加。"
學員答題分佈
①高壓過低0%
②高壓過高0%
③低壓過低0%
④低壓過高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!