LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q47
簡單
正確率 -
Q47.

冰水機組之冷媒循環系統內有空氣時,應由

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q47

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎概念應用題,主要評估考生是否理解不凝結性氣體在冷凍系統壓力分佈下的聚集特性,以及各主要組件(壓縮機、冷凝器、蒸發器)在循環系統中的功能定位與壓力區間關係。

正確答案:②冷凝器

② 冷凝器:空氣屬於不凝結性氣體,進入冷媒循環系統後會聚集於高壓側;在冷凝器中冷媒蒸氣會冷凝為液態,但空氣仍維持氣態並積存於冷凝器上方空間,因此應由此處設置的排氣閥將空氣排出。

錯誤選項解析

  • ① 壓縮機:壓縮機的功能是壓縮低壓氣態冷媒使其升壓升溫,空氣作為不凝結性氣體並不會在壓縮機處聚集排出。
  • ③ 蒸發器:蒸發器位於系統低壓側,負責冷媒蒸發吸熱;空氣會因系統壓力差被推向高壓側的冷凝器,不會停留在蒸發器處排出。
  • ④ 出液閥 排出:出液閥用於控制液態冷媒自冷凝器流出至膨脹閥或貯液槽,其功能為節流控制而非排除不凝結性氣體。
Learning Tip

"本題核心考點為不凝結性氣體(空氣)在冷媒系統中的聚集位置。空氣混入冷媒循環系統會導致冷凝壓力異常升高、壓縮機負載增加及COP下降等問題。實務上應定期檢查系統是否有負壓運轉區段(如蒸發器側)造成空氣滲入,並使用自動排氣裝置或手動方式自冷凝器頂部排出空氣。注意與冷媒洩漏的判斷區分:空氣混入會使高壓側壓力偏高,而冷媒不足則會使高低壓均偏低。"

學員答題分佈

①壓縮機0%
②冷凝器0%
③蒸發器0%
④出液閥 排出0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!