LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q67
中等
正確率 -
Q67.

有關空調主機安裝原則,下列敘述何者錯誤?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q67

難易度分析

3 / 5

本題測試空調水系統管路配件配置的精確知識。難點在於區分不同功能配件(如排氣設備與洩水設備)在管路系統中的特定安裝位置要求,若無法精確辨識功能與空間位置的對應關係,容易在選項中產生混淆。

正確答案:④在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥

④ 在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥:此敘述錯誤。在冰水及冷卻水配管的最高點應裝設自動排氣閥而非排水閥;排水閥(洩水閥)應裝設於管路系統的最低點,以便於系統洩水與維護時排空積水。

錯誤選項解析

  • ① 蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥:蒸發器與冷凝器出入口裝設關斷閥屬於標準設計,便於設備維修、保養時隔離冷媒或水系統,符合冷凍空調管路配置規範。
  • ② 水泵入口處須裝設濾網:水泵入口處裝設濾網(Y型過濾器)為必要措施,可防止管路中的雜物、焊渣進入泵體造成葉輪損壞,確保水泵正常運轉。
  • ③ 機器周圍須有充分空間以安裝冰水及冷卻水泵與管路,配電盤等附屬設備:空調主機周圍預留充分安裝與維護空間為基本原則,以利冰水泵、冷卻水泵、配電盤等附屬設備的安裝、管線配置及日後檢修作業。
Learning Tip

"本題考空調水系統管路配件配置的核心觀念。常考陷阱在於排氣閥與排水閥的安裝位置混淆:最高點設自動排氣閥排除管路空氣防止氣阻,最低點設排水閥用於系統洩水。實務上若裝設錯誤將導致管路積氣影響水流循環,或無法有效排空系統進行維護。"

學員答題分佈

①蒸發器及冷凝器的出入口可裝設關斷閥0%
②水泵入口處須裝設濾網0%
③機器周圍須有充分空間以安裝冰水及冷卻水泵與管路,配電盤等附屬設備0%
④在冰水及冷卻水配管的最高點裝設排水閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!