LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q102
困難
正確率 -
Q102.

下列哪些是螺旋式冰水主機吐出管溫度過高的可能原因?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q102

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,需要精確辨識多項涉及熱力學循環與機械運作的因素。考生必須區分冷卻效率、冷媒狀態與機械摩擦對排氣溫度的不同影響,並需排除容易混淆的熱力學參數概念,對知識的廣度與精確度要求較高。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 高壓壓力過高:高壓壓力過高會使壓縮機的壓縮比增大,導致冷媒氣體在壓縮過程中產生更多熱量,直接造成吐出管溫度異常升高。常見原因包括冷凝器散熱不良、冷卻水溫度過高或系統內混入不凝結氣體。
  • ③ 失油:失油會使螺桿壓縮機的轉子間密封效果下降,造成內部洩漏與摩擦增加,壓縮效率降低並產生異常高溫。同時潤滑不足也會使軸承與轉子磨損加劇,進一步推升吐出溫度。
  • ④ 軸承損壞:軸承損壞會導致螺桿轉子運轉時產生異常摩擦與機械損失,這些額外的熱能會直接傳遞至壓縮室,使吐出冷媒溫度急遽上升,並可能伴隨異常振動與噪音。

錯誤選項解析

  • ① 過冷度太大:過冷度太大表示冷凝後的冷媒液體溫度過低,這通常與冷凝器散熱過佳或冷媒充填量過多有關,會使系統效率提升而非導致吐出管溫度過高。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分高壓側異常與機械故障對吐出溫度的影響。過冷度與過熱度為易混淆觀念:過冷度增大通常不會導致吐出溫度過高,反而是過熱度太大才會。實務上遇到螺旋式冰水主機吐出管溫度過高時,應優先檢查高壓壓力錶讀數、油位與油質,以及壓縮機運轉聲音是否異常,並依據 CNS 13783 規範進行停機檢修,避免故障擴大。"

學員答題分佈

①過冷度太大0%
②高壓壓力過高0%
③失油0%
④軸承損壞0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!