LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q128
中等
正確率 -
Q128.

有關冷卻水塔安裝的位置,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q128

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題型,需同時判別多個環境條件對設備效能與壽命的影響。題目要求考生精確區分有利於熱交換的通風條件與不利於設備運行的污染源及熱污染環境,對於理解設備運作原理與環境配置的關聯性有較高的要求。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 選擇通風良好的場所:冷卻水塔的散熱原理依賴空氣對流換熱,選擇通風良好的場所可確保熱空氣順利排出,提升散熱效率並維持冷凝溫度在設計範圍內。
  • ② 避免裝於腐蝕性氣體發生的地方:腐蝕性氣體(如硫化氫、氯氣等)會加速金屬管路與散熱鰭片的腐蝕,縮短設備壽命並可能導致冷媒洩漏,故應避免安裝於此類環境。

錯誤選項解析

  • ③ 裝於油煙及粉塵多的地方:油煙及粉塵會附著於散熱填料(fill media)表面,造成風路阻塞與熱交換效率下降,正確做法應選擇空氣潔淨處並定期清洗填料。
  • ④ 靠近高溫或潮濕排氣的地方:高溫排氣會造成短路循環(short-circuiting),使排出的熱空氣被重新吸入進風口,導致濕球溫度上升而降低冷卻效能,應保持足夠的安全距離。
Learning Tip

"本題核心考點為冷卻水塔設置位置對熱交換效率與設備壽命的影響。常見陷阱是混淆「通風良好」與「靠近熱源」的差異——通風是指空氣流通順暢,而非靠近高溫處。實務上應遵循CNS 12596規範,確保進排風口無遮擋物,且遠離腐蝕性、粉塵及熱污染源,以維持冷卻水出水溫度接近設計濕球溫度。"

學員答題分佈

①選擇通風良好的場所0%
②避免裝於腐蝕性氣體發生的地方0%
③裝於油煙及粉塵多的地方0%
④靠近高溫或潮濕排氣的地方0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目