LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q79
簡單
正確率 -
Q79.

有關於水配管注意事項,下列何者敘述正確?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q79

難易度分析

2 / 5

此題目涉及冷凍空調配管的基本設計規範,包含系統壓力平衡、密閉系統組件配置以及管路維護設施的正確安裝位置。考生需精確區分不同功能組件(如膨脹水箱、排氣閥、排水閥)在水系統中的特定用途與安裝位置,以免因概念混淆而誤選。

正確答案:②密閉系統必須裝置膨脹水箱

② 密閉系統必須裝置膨脹水箱:密閉式水系統因水溫變化會產生熱脹冷縮,必須設置膨脹水箱以吸收體積變化並維持系統壓力穩定,此為CNS冷凍空調配管規範之基本要求。

錯誤選項解析

  • ① 平衡管(旁通管)須加裝閥件:平衡管(旁通管)的功能在於維持系統壓力平衡,通常不應加裝閥件,以免人為操作導致旁通功能失效,影響系統水力平衡。
  • ③ 二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50%以上:二次泵旁通管路之管徑與流量設計應依主機額定流量進行計算,並非固定要求高於主機容量50%,此數值無規範依據,屬錯誤陳述。
  • ④ 配管的最高點須裝設排水閥:配管系統最高點應裝設自動排氣閥以排除管路內空氣,排水閥應設置於系統最低點以便於維護時排空管內積水,兩者位置不可混淆。
Learning Tip

"本題核心考點為密閉式水系統之膨脹水箱設置與管路閥件配置位置。常考陷阱包括:①排水閥與排氣閥的安裝位置相反(排水在最低點、排氣在最高點);②旁通管原則上不設閥件以確保水力平衡;③膨脹水箱在密閉系統中兼具壓力緩衝與補水定壓雙重功能,為實務上不可省略的關鍵組件。"

學員答題分佈

①平衡管(旁通管)須加裝閥件0%
②密閉系統必須裝置膨脹水箱0%
③二次水泵之旁通管路,其管徑流量應高於主機容量50%以上0%
④配管的最高點須裝設排水閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!