LONGEPASS
Q19.

單相二線(1ψ2W)式之線間電壓降為

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線之選用及配置 · Q19

難易度分析

2 / 5

本題要求對比不同配電系統的電壓降計算公式,需精確區分單相二線式與其他系統在係數上的差異,屬於考驗基礎公式記憶與辨識能力的典型題型。

正確答案:①2IL(Rcosθ+Xsinθ)

① 2IL(Rcosθ+Xsinθ):單相二線(1φ2W)系統的線間電壓降計算公式為 2IL(Rcosθ+Xsinθ)。係數 2 是因為電流流經火線與中性線兩條導體,每條導體均有電壓降,故總電壓降為單條導體的兩倍。

錯誤選項解析

  • ② IL(Rcosθ+Xsinθ):此公式缺少係數 2,僅計算了單條導體的電壓降。在單相二線系統中,必須考慮往返兩條導線的總電壓降,因此正確應乘以 2。
  • ③ 室內配線─屋內線路裝修 乙級 導線之選用及配置 第 19 題 選項 ③ 圖片 IL(Rcosθ+Xsinθ):此選項圖片所示之公式與選項二相同,均為 IL(Rcosθ+Xsinθ),未包含係數 2,不適用於單相二線系統的線間電壓降計算。
  • ④ 室內配線─屋內線路裝修 乙級 導線之選用及配置 第 19 題 選項 ④ 圖片IL(Rcosθ+Xsinθ):此選項圖片所示之公式同樣為 IL(Rcosθ+Xsinθ) 形式,缺少係數 2,無法正確反映火線與中性線雙路徑的電壓降總和。
Learning Tip

"電壓降計算為室內配線檢定之常考題型。關鍵在於辨別系統類型:單相二線(1φ2W)係數為 2、單相三線(1φ3W)平衡負載時係數為 1、三相三線(3φ3W)係數為 √3。務必熟記各系統之電壓降公式係數差異,避免混淆。"

學員答題分佈

①2IL(Rcosθ+Xsinθ)0%
②IL(Rcosθ+Xsinθ)0%
③室內配線─屋內線路裝修 乙級 導線之選用及配置 第 19 題 選項 ③ 圖片 IL(Rcosθ+Xsinθ)0%
④室內配線─屋內線路裝修 乙級 導線之選用及配置 第 19 題 選項 ④ 圖片IL(Rcosθ+Xsinθ)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目