Q28.
額定600V、30A、阻抗為1.2Ω之變壓器,則其百分比阻抗為多少%?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q28
難易度分析
2 / 5
本題考查基本定義公式的應用,需將給定的電壓、電流及阻抗數值正確代入計算式中,屬於標準的基礎計算題型。
正確答案:③6
③ 6:正確。百分比阻抗公式為 %Z = (額定電流 × 阻抗 ÷ 額定電壓) × 100%,代入數值 (30 × 1.2 ÷ 600) × 100% = 6%。
錯誤選項解析
- ① 4:百分比阻抗計算結果為6%,而非4%。此數值低估了變壓器的實際阻抗比例,可能導致短路電流評估錯誤。
- ② 5:5%為常見之配電變壓器標準阻抗值,但本題經計算 (30A × 1.2Ω ÷ 600V × 100%) 結果為6%,不可直接套用經驗值。
- ④ 20:20%嚴重高估。此錯誤可能來自將阻抗與電壓比值計算錯誤,或誤用公式導致數值偏差過大,不符合一般變壓器阻抗範圍。
Learning Tip
"百分比阻抗 (%Z) 是變壓器的重要參數,直接影響短路電流大小與電壓調整率。常考陷阱為忘記乘以100%或混淆歐姆阻抗與百分比阻抗的換算。實務上,%Z 值越小,短路電流越大,保護設備的選型需特別注意。"
學員答題分佈
①40%
②50%
③60%
④200%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!