LONGEPASS
Q39.

變壓器一次側電壓維持不變,而二次側接線由Y 接改成△接,則二次側電壓為原來的多少倍?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q39

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分三相接線方式轉換時的電壓變化比例。由於涉及特定數值($\sqrt{3}$)的運用且易在轉換方向上產生混淆,需對基本電氣理論有準確的記憶與推論能力。

正確答案:①室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ① 圖片

① 室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ① 圖片:Y接改為△接時,二次側線電壓變為原來的 1/√3 倍。Y接時線電壓為相電壓的√3倍,改為△接後線電壓等於相電壓,故電壓降為原來的 1/√3。

錯誤選項解析

  • ② 室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ② 圖片:√3 是△接改為Y接時的電壓變化倍數,與本題方向相反。△改Y時線電壓會升高為√3倍。
  • ③ 室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ③ 圖片:1/√2 與三相變壓器Y-△接法轉換無關,此數值常見於單相交流電有效值與峰值之換算。
  • ④ 室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ④ 圖片:√2 為交流電峰值與有效值之比值,與變壓器接法轉換之電壓比無關。
Learning Tip

"Y接與△接之電壓關係為變壓器工程常考重點。Y接時 V線 = √3 × V相,△接時 V線 = V相。切記:Y改△電壓降為 1/√3,△改Y電壓升為 √3 倍,兩者互為倒數關係,考試時務必看清題目轉換方向。"

學員答題分佈

①室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ① 圖片0%
②室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ② 圖片0%
③室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ③ 圖片0%
④室內配線─屋內線路裝修 乙級 變壓器工程裝修 第 39 題 選項 ④ 圖片0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!