一般電力變壓器在最高效率運轉時,其條件為下列何者?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q69

難易度分析

2 / 5

此題考查電力設備運轉的基本理論定義,屬於單純的知識點記憶,只要掌握核心概念即可快速判斷,無複雜的推論過程或陷阱。

正確答案:②銅損等於鐵損

② 銅損等於鐵損:變壓器最高效率的條件為可變損失(銅損)等於固定損失(鐵損),此可由效率公式對負載電流微分並令其為零推導得出,是電機工程的基本定理。

錯誤選項解析

  • ① 銅損小於鐵損:當銅損小於鐵損時,表示變壓器處於輕載狀態,此時固定損失(鐵損)佔主導地位,尚未達到最高效率點。
  • ③ 銅損大於鐵損:當銅損大於鐵損時,表示變壓器處於過載狀態,可變損失已超過固定損失,效率反而下降。
  • ④ 效率與銅損及鐵損無關:變壓器效率定義為輸出功率與輸入功率之比,而銅損與鐵損直接影響功率損失,因此效率與兩者密切相關。
Learning Tip

"此題考點為變壓器最大效率條件,常與「最大電壓調整率」或「最佳負載率」混淆。切記:最高效率發生在銅損=鐵損時;實務上變壓器設計通常讓額定負載附近的效率接近最高點,以降低運轉成本。"

學員答題分佈

①銅損小於鐵損0%
②銅損等於鐵損0%
③銅損大於鐵損0%
④效率與銅損及鐵損無關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!