LONGEPASS
Q7.

三相感應電動機採Y-△降壓起動開關,於起動時,下列何者錯誤?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q7

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定起動方式之電壓、電流與轉矩變化關係的理解,需能正確區分各項參數的增減方向,並能辨識出其中一個與物理特性相反的錯誤描述。

正確答案:③可提高起動轉矩

③ 可提高起動轉矩:Y-△降壓起動會使起動轉矩降為直接△起動時的1/3,而非提高。因轉矩與電壓平方成正比,電壓降至1/√3,轉矩即降至(1/√3)²=1/3,故此敘述錯誤,為本題正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 繞組為Y 接:Y-△降壓起動於起動階段確實將定子繞組接成Y接(星形接線),使每相繞組承受的電壓降為線電壓的 1/√3,此為正確描述。
  • ② 繞組所加的電壓小於額定電壓:Y接時每相繞組所加之相電壓為額定△接時線電壓的 1/√3(約57.7%),故繞組電壓確實小於額定電壓,此為正確描述。
  • ④ 可降低起動電流:Y接起動時起動電流可降至直接△起動的1/3,此為Y-△起動法的主要優點,用於避免過大起動電流造成電網電壓驟降,此為正確描述。
Learning Tip

"Y-△降壓起動的核心考點在於「電流降低、轉矩也降低」的雙重效應。常考陷阱為混淆「起動電流」與「起動轉矩」的變化方向——兩者皆降為原來的 1/3,而非一增一減。實務上此法適用於輕載或無載起動場合(如風機、泵類),若需重載起動則應考慮補償器起動或軟起動器。"

學員答題分佈

①繞組為Y 接0%
②繞組所加的電壓小於額定電壓0%
③可提高起動轉矩0%
④可降低起動電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目