Q13.
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為120 安培,若採用Y-△降壓起動開關起動,起動電流約為多少安培?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變頻器運用 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握特定的降壓起動電流比例關係,僅需將給定數值與標準比例係數進行簡單計算即可得出結果,不涉及複雜的綜合推導或多步驟計算。
正確答案:③40
③ 40:Y-△降壓起動 時,起動電流為全壓起動的 1/3。計算:120A ÷ 3 = 40A。此原理是因 Y 接法時每相繞組電壓降為線電壓的 1/√3,故起動電流降為全壓 △ 接法的 1/3。
錯誤選項解析
- ① 120:120A 為全壓起動(直接起動)時的起動電流值,並非 Y-△降壓起動 的電流。全壓起動會產生較大衝擊電流,不適用於大容量馬達。
- ② 100:100A 並非 Y-△降壓起動的標準計算結果。此數值無對應的電氣理論依據,屬於干擾選項。
- ④ 20:20A 遠低於 Y-△起動的實際電流值。若需進一步降低起動電流,應考慮電子式軟起動器或變頻器,而非 Y-△起動方式。
Learning Tip
"本題核心考點為 Y-△降壓起動電流計算。切記 Y 接法起動電流 = 全壓起動電流 × 1/3,同時起動轉矩也降為 1/3。常見陷阱是與自耦變壓器起動(依抽頭比例,如 80% 抽頭則電流為 64%)混淆。實務上 Y-△起動適用於正常運轉時為 △接法 且容量較大的三相感應電動機,可減少對電網的電壓驟降影響。"
學員答題分佈
①1200%
②1000%
③400%
④200%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!