LONGEPASS
Q94.

電動機Y-△起動時,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q94

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求對啟動電流與轉矩的定量比例關係進行全面判別,且選項中包含易混淆的方向性敘述,增加了辨析難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① Y 起動電流較小:Y接法起動時,每相繞組承受的電壓為線電壓的 1/√3 倍,因此起動電流相較於△接法直接起動時顯著降低,此為Y-△起動法的主要目的。
  • ② Y 起動轉矩較小:起動轉矩與電壓的平方成正比,Y接法時相電壓降為△接法的 1/√3,故轉矩降為 (1/√3)² = 1/3,因此Y起動轉矩較小。
  • ④ Y 起動電流為△起動的1/3 倍:Y接法起動時,線電流等於相電流,而△接法起動時線電流為相電流的√3倍;綜合電壓降因素,Y起動線電流為△起動線電流的 1/3。

錯誤選項解析

  • ③ △起動轉矩為Y 的1/3 倍:此敘述邏輯顛倒。正確應為Y起動轉矩為△起動的 1/3 倍,而非△起動轉矩為Y的1/3倍。△接法為全電壓起動,轉矩較大。
Learning Tip

"Y-△起動法是三相感應電動機最常用的降壓起動方式,核心考點在於釐清電流與轉矩的衰減比例均為 1/3。常見陷阱為混淆「Y是△的1/3」與「△是Y的3倍」的敘述方向,以及誤記轉矩比例為 1/√3。實務上此法僅適用於正常運轉時為△接法且輕載起動的場合。"

學員答題分佈

①Y 起動電流較小0%
②Y 起動轉矩較小0%
③△起動轉矩為Y 的1/3 倍0%
④Y 起動電流為△起動的1/3 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目