三相11.4KV/220V 1000KVA 變壓器,一次側選用比流器,其CT 比下列哪些正確?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q103

難易度分析

4 / 5

本題需要先進行電力計算,再將結果應用於特定設備的選型標準中。由於採複選題形式,且涉及多比數設備的特殊判定,要求考生必須精確掌握設備選定的專業規範,而非僅憑簡單的數值比較即可作答。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 100/5A:100/5A 的 CT 一次側額定為 100A,負載電流 50.66A 約佔額定的 50%~60%,符合 比流器選定規範,能確保計量與保護電驛動作的準確性。
  • ④ 150-75/5A:150-75/5A 為 多比數(多抽頭)比流器,可切換為 75/5A 使用,此時 50.66A 約佔額定的 67%,落在理想量測範圍內,適用於需彈性調整的場合。

錯誤選項解析

  • ① 200/5A:200/5A 的 CT 一次側額定為 200A,而變壓器一次側滿載電流僅約 50.66A,僅佔 CT 額定的 25%,會導致 量測精度不足,不符合比流器選定原則(負載電流宜落在 CT 額定的 60%~80% 範圍)。
  • ② 300/5A:300/5A 的 CT 一次側額定高達 300A,負載電流 50.66A 僅佔約 17%,誤差過大,無法滿足電流計量與電驛保護的精確度要求。
Learning Tip

"三相變壓器一次側電流計算公式為 I = KVA / (√3 × KV),本題 1000/(1.732×11.4) ≈ 50.66A。選定 CT 比 時,應使正常負載電流落在 CT 一次側額定的 60%~80% 以確保精度;多比數 CT(如 150-75/5A)可依實際需求切換抽頭,是實務上常見的彈性做法。常考陷阱為忽略 CT 選定需考量 量測精度範圍,而非僅看額定值是否大於負載電流。"

學員答題分佈

①200/5A0%
②300/5A0%
③100/5A0%
④150-75/5A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目