Q10.
三相6.6KV/380V 之變壓器容量為1500KVA,選用比流器(CT)之一次側電流為多少(A)為宜?
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q10
難易度分析
3 / 5
本題需結合電學計算與工程實務的選型標準,且選項中設有高度近似計算值的干擾項,考驗對規格選定原則的掌握程度。
正確答案:④200A
④ 200A:200A 為正確選擇。三相變壓器一次側額定電流計算公式為 I = S / (√3 × V) = 1500 / (1.732 × 6.6) ≈ 131.2A,選用 200A 可涵蓋額定電流並保留約 50% 裕度,符合 CT 選型應大於額定電流且取標準級距 之規範。
錯誤選項解析
- ① 100A:100A 低於變壓器一次側額定電流約 131.2A,若選用會導致 CT 飽和 而無法正確量測,且可能因過電流造成比流器損壞。
- ② 120A:120A 仍低於變壓器一次側額定電流約 131.2A,在滿載運行時 CT 一次側將過載,影響計量精度與保護電動作的可靠性。
- ③ 130A:130A 雖接近額定電流 131.2A,但仍略低於實際運算值,且未保留適當的 安全裕度,當負載波動時易使 CT 進入非線性區。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於直接以計算值選取最接近數字,而忽略 CT 選型必須大於額定電流並取標準級距(如 100A、150A、200A、300A 等)。實務上需考量負載波動與未來擴充需求,通常保留 20%~50% 裕度。另外需熟記三相功率公式 S = √3 × V × I,並能正確區分一次側(高壓側)與二次側(低壓側)的電流計算。"