LONGEPASS
Q13.

電路裝有並聯電力電容器,此時電路功率因數cosθ=1.0,若將電容量增加,則

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q13

難易度分析

3 / 5

本題考查對於功率因數補償極限點的理解,要求考生能分析當電路達到單位功率因數後,繼續增加補償量所導致的狀態轉變及其對數值的影響。

正確答案:②功率因數減小

② 功率因數減小:在 cosθ=1.0 時,無效功率已被完全補償。繼續增加 電容器容量 會造成 過補償(over-compensation),使電路呈現容性領先狀態,導致 功率因數減小。

錯誤選項解析

  • ① 功率因數增大:當電路已處於 cosθ=1.0(單位功率因數) 狀態時,再增加電容量會使電路從純電阻性轉為 領先功率因數,功率因數反而會下降而非增大。
  • ③ 功率因數不變:電容補償量改變 會直接影響電路的 無功功率(Q) 分佈,因此功率因數不可能維持不變。
  • ④ 功率因數大於1.0:功率因數 cosθ 的定義為有功功率與視在功率的比值,其數學範圍恆為 0 ≤ cosθ ≤ 1.0,絕對不可能大於 1.0。
Learning Tip

"此題核心考點為 「電容補償與功率因數的關係」。當 cosθ=1.0 時已達最佳補償點,繼續增加電容會造成 過補償,使功率因數惡化。實務上常見的陷阱是誤以為「電容越多越好」,實際上 欠補償 與 過補償 都會降低功率因數。在工業配線檢定中,需掌握 並聯電容補償 的適量原則,並理解 落後(感性) 與 領先(容性) 功率因數對電網品質的影響。"

學員答題分佈

①功率因數增大0%
②功率因數減小0%
③功率因數不變0%
④功率因數大於1.00%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目