Q14.
如下圖所示PLC 電路,計數器C5 目前計數值為0,且X4 OFF,當X3 ON 後多少時間Y5 才ON?
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q14
難易度分析
3 / 5
本題需要分析PLC階梯圖的邏輯流程,並將計時器的設定值轉換為實際時間。由於涉及特定硬體參數的換算以及對輸入接點狀態的判讀,屬於需要掌握基礎專業知識才能解答的典型題目。
正確答案:③15 秒
③ 15 秒:15秒 為正確答案。當 X3 ON 後,計時器(如 T5) 開始計時,其預設值 K150 對應 100ms 型計時器即為 150 × 0.1s = 15秒。計時到達後 Y5 導通,而 X4 OFF 表示復歸迴路未動作,不影響計時。
錯誤選項解析
- ① 3 秒:3秒 為錯誤答案。此電路中的計數器 C5 或計時器的預設值(K值)並非對應3秒的設定。在 Mitsubishi PLC 中,若使用 100ms 計時器,K30 才等於3秒,但此電路設計並非此參數。
- ② 5 秒:5秒 為錯誤答案。此選項可能誤將計數器的預設計數值直接當作秒數解讀。實際上需根據計時器單位(如100ms型計時器 T5 的 K150 = 15秒)進行換算,而非直接讀取數字。
- ④ 此電路無法動作:此電路無法動作 為錯誤答案。此電路中 X4 OFF 僅代表計數器復歸接點未致能,不影響 X3 觸發計時器 的正常動作迴路。只要 X3 ON 且計時器參數設定正確,Y5 必定會導通。
Learning Tip
"此類題型常考 PLC 計時器 K值與實際時間的換算關係。需特別注意:100ms 型計時器(T0~T199)的 K1 = 0.1秒,而 10ms 型計時器(T200~T245)的 K1 = 0.01秒,兩者換算基準不同,極易混淆。實務操作時,應先確認計時器編號對應的時間單位,再進行 K值換算。另外,計數器復歸接點(RST)的狀態不影響主計時迴路,僅在 ON 時清除累計值。"
學員答題分佈
①3 秒0%
②5 秒0%
③15 秒0%
④此電路無法動作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!