Q14.
感應電動機運轉時之轉速,通常較其同步轉速為
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q14
難易度分析
2 / 5
本題考查感應電動機的核心定義與基本運作原理,屬於基礎概念辨識題。
正確答案:②慢
② 慢:感應電動機運轉時存在轉差率(Slip),轉子轉速必須略低於同步轉速,才能使轉子導體持續切割旋轉磁場產生感應電流與驅動轉矩,一般轉差率約為 2%~5%。
錯誤選項解析
- ① 快:感應電動機的轉子轉速不可能超過同步轉速,因為若轉速等於或超過同步轉速,轉子導體將無法切割旋轉磁場,無法產生感應電流與轉矩。
- ③ 相同:若轉速與同步轉速相同,轉子與旋轉磁場之間無相對運動,無法產生電磁感應效應,電動機將失去轉矩輸出而停轉。此為同步電動機的特性,非感應電動機。
- ④ 大1.5 倍:感應電動機轉速不可能高於同步轉速,更不可能達到同步轉速的 1.5 倍。轉速超過同步轉速時電動機將進入發電機狀態(再生制動),而非加速運轉。
Learning Tip
"本題核心考點為轉差率(Slip)觀念。感應電動機又稱非同步電動機,其轉速必定低於同步轉速。常考陷阱為混淆同步電動機(轉速等於同步轉速)與感應電動機的差異。實務上,極數與電源頻率決定同步轉速(Ns = 120f/P),而實際轉速則由負載大小影響轉差率。"
學員答題分佈
①快0%
②慢0%
③相同0%
④大1.5 倍0%