LONGEPASS
Q79.

以NPN 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入端接點之連接共點COM 之正確接線方式為

工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q79

難易度分析

3 / 5

此題要求考生必須精確掌握 NPN 與 PNP 型感測器在 PLC 輸入端接線上的電位差異,並能從多個相似的接線組合中區分出正確的極性對應關係。

正確答案:①S/S 接+24V,COM 接0V

① S/S 接+24V,COM 接0V:NPN型感測器為電流吸入型(Sink)輸出,動作時將訊號拉低至0V。PLC的S/S端接+24V使輸入模組成為源出型(Source)接法,COM接0V作為迴路參考點,當感測器導通時電流由S/S經輸入點流入感測器至0V,形成完整檢測迴路。

錯誤選項解析

  • ② S/S 及COM 均接+24V:S/S與COM同接+24V會導致輸入端無電位差,PLC無法產生有效的輸入訊號識別,此接法完全錯誤。
  • ③ S/S 及COM 均接0V:S/S與COM同接0V同樣無電位差,此為PNP型感測器的接法(S/S接0V採吸入型輸入),與NPN型需求相反。
  • ④ S/S 接0V,COM接+24V:S/S接0V、COM接+24V是PNP型感測器的正確接法(Sink輸入模式),用於NPN型會造成極性相反,PLC無法正確讀取ON/OFF訊號。
Learning Tip

"NPN與PNP感測器的PLC接線為工業配線乙丙級高頻考點。核心判斷口訣:NPN配S/S接正(+24V)、PNP配S/S接負(0V)。實務上若接線錯誤會導致輸入訊號反向或完全無作用,檢定時務必先確認感測器類型再決定S/S極性。"

學員答題分佈

①S/S 接+24V,COM 接0V0%
②S/S 及COM 均接+24V0%
③S/S 及COM 均接0V0%
④S/S 接0V,COM接+24V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目