Q32.
電力熔絲的缺點是
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q32
難易度分析
2 / 5
考察對電力保護元件基本特性的定義與理解,屬於基礎概念的單一辨識題目。
正確答案:②當其熔絲熔斷後,不能自動復閉
② 當其熔絲熔斷後,不能自動復閉:電力熔絲屬於一次性保護元件,熔斷後必須人工更換熔絲,無法像無熔絲開關(NFB)或斷路器具備自動復閉(Auto-reclosing)功能,此為其主要缺點。
錯誤選項解析
- ① 無法隔離電源:電力熔絲在熔斷時實際上能切斷電路,達到隔離電源的效果,因此「無法隔離電源」並非其缺點。
- ③ 不可在屋外使用:電力熔絲有專為戶外設計的型別(如屋外型高壓熔絲),具備適當防護等級即可於屋外使用,故非其缺點。
- ④ 更換不易:電力熔絲的更換程序相對單純,只需斷電後替換同規格熔絲即可,實務上更換並不算困難,因此不構成主要缺點。
Learning Tip
"本題核心考點為電力熔絲與斷路器的特性比較。常考陷阱在於混淆「隔離功能」與「自動復閉功能」——熔絲能隔離但無法自動復閉,而自動復閉是斷路器的優勢。實務上,高壓配電系統常採用熔絲配合負載開關或斷路器以兼顧保護與供電連續性。"
學員答題分佈
①無法隔離電源0%
②當其熔絲熔斷後,不能自動復閉0%
③不可在屋外使用0%
④更換不易0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!