Q23.
如下圖所示,押按鈕開關PB1 時F 成閃爍動作,其按PB2 時R 亦成閃爍動作,其原因為
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q23
難易度分析
3 / 5
需將特定的電路異常現象與接線錯誤的邏輯關係進行對應,且必須精確區分不同接點類型在電路中所承擔的功能角色,對邏輯分析能力有一定要求。
正確答案:②4,6 點間R 之b 接點與5,6 點間的F 之b 接點對調
② 4,6 點間R 之b 接點與5,6 點間的F 之b 接點對調:b 接點(常閉接點)在閃爍控制迴路中擔任互鎖(interlock)功能。當 4,6 點間 R 之 b 接點與 5,6 點間 F 之 b 接點對調後,互鎖迴路錯接會使 PB1 與 PB2 各自觸發時,另一方的閃爍信號迴路也被導通,導致 F 與 R 均呈現閃爍動作。
錯誤選項解析
- ① 3,4 點間的F 之a 接點與3,5 點間R 之a 接點對調:a 接點(常開接點)對調會導致 F 與 R 的自保持迴路互相錯亂,使兩者均無法正常激磁保持,而非產生閃爍動作。此情況會造成電磁接觸器無法正常作動。
- ③ PB1 與PB2 對調:PB1 與 PB2 對調僅會造成操作按鈕功能相反(按 PB1 變成 R 動作、按 PB2 變成 F 動作),但不會導致兩者同時出現閃爍動作。此為常見混淆選項。
- ④ F,R 故障:若 F、R 本身故障(如線圈斷線或接點熔接),通常會呈現完全不動作或持續激磁不釋放的現象,而非規律性的閃爍動作。閃爍屬於控制迴路接線錯誤的典型症狀。
Learning Tip
"本題核心考點為閃爍控制迴路中的互鎖接線。在工業配線的時間電驛閃爍迴路中,b 接點(常閉接點)負責互鎖保護,一旦錯接會導致兩迴路互相干擾而同時閃爍。實務檢修時,應先確認控制迴路接線圖,使用三用電表逐點量測接點通斷狀態,切勿直覺判斷為元件故障。常考陷阱為混淆 a 接點與 b 接點錯接所產生的不同故障現象。"
學員答題分佈
①3,4 點間的F 之a 接點與3,5 點間R 之a 接點對調0%
②4,6 點間R 之b 接點與5,6 點間的F 之b 接點對調0%
③PB1 與PB2 對調0%
④F,R 故障0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!