單相5KVA 之變壓器,其鐵損為100W,滿載銅損150W,在功因為1.0的情況下,16 小時半載,8 小時無載,則全日效率為何?

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q90

難易度分析

4 / 5

本題屬於複合計算型題目,要求將全日不同負載狀態下的輸出電能與損耗電能分段累計。由於涉及損耗隨負載率平方變化的特性,以及需區分固定損耗與變動損耗的計算方式,計算過程較為複雜且容易在參數轉換上出現失誤。

正確答案:②93%

② 93%:93% 為正確答案。計算方式:輸出電能 = 5000×0.5×1.0×16 = 40,000 Wh;鐵損電能 = 100×24 = 2,400 Wh;銅損電能 = 150×(0.5)²×16 = 600 Wh;全日效率 = 40,000/(40,000+2,400+600) = 40,000/43,000 ≈ 93.02%。

錯誤選項解析

  • ① 97%:97% 高估了全日效率。此數值接近變壓器在滿載且功率因數為1時的瞬時效率,但本題包含長時間的半載與無載運行,鐵損持續存在導致整體效率下降,因此不應如此高。
  • ③ 91%:91% 低估了效率。可能誤將銅損以滿載值(150W)直接乘以16小時計算(未乘以負載率的平方),導致銅損電能被高估為 2,400 Wh,進而使效率被低估。正確應使用 (負載率)² × 滿載銅損。
  • ④ 88%:88% 嚴重低估。可能同時誤算了鐵損與銅損,或將變壓器容量(5KVA)誤用為其他數值,導致輸出/輸入比值偏差過大。實務上配電變壓器的全日效率通常落在 90%~97% 範圍內。
Learning Tip

"本題核心考點為全日效率(All-Day Efficiency)的計算,關鍵在於理解鐵損為固定損耗(只要通電就存在,與負載無關),而銅損與負載電流的平方成正比(半載時銅損僅為滿載的 1/4)。計算時需將一天24小時分段,分別求出各時段的輸出電能與損失電能後再加總。常見陷阱是忘記銅損需乘以負載率的平方,或誤將鐵損僅計算有負載的時段。"