LONGEPASS
Q109.

變壓器負載加倍則

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q109

難易度分析

3 / 5

本題要求區分兩種不同性質的電力損耗,且採複選形式,考生必須精確掌握電流變化對損耗的影響程度以及不隨負載變化的固定損耗特性,所有選項均須逐一判定正確與否。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 鐵損不變:鐵損(包含滯損與渦流損)取決於電源電壓與頻率,與負載大小無關,因此負載加倍時鐵損維持不變。
  • ③ 銅損增為4 倍:銅損公式為 P_cu = I²R,負載加倍使電流變為 2 倍,代入公式得銅損增為 2² = 4 倍。

錯誤選項解析

  • ① 銅損不變:銅損與負載電流的平方成正比(P_cu = I²R),當負載加倍時電流亦加倍,銅損會增為 4 倍而非不變。
  • ④ 鐵損增為4 倍:鐵損由鐵心的磁滯與渦流效應產生,僅與電壓及頻率相關,不受負載電流影響,故不會增為 4 倍。
Learning Tip

"本題核心考點為銅損與鐵損的特性差異:銅損隨負載電流平方變化(可變損),鐵損僅與電壓和頻率有關(固定損)。常考陷阱為混淆兩者與負載的關係,切記鐵損又稱無載損,銅損又稱負載損。"

學員答題分佈

①銅損不變0%
②鐵損不變0%
③銅損增為4 倍0%
④鐵損增為4 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!