LONGEPASS
Q92.

變壓器之鐵損與

變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q92

難易度分析

2 / 5

本題考查對變壓器損耗基本定義的掌握程度,重點在於區分不同損耗項與其影響因子的對應關係。選項設計中包含容易混淆的相似物理量,要求考生能精確區別無載損與載載損的特性。

正確答案:②電源電壓之平方成正比

② 電源電壓之平方成正比:根據變壓器原理,磁滯損約與磁通密度的 1.6~2 次方成正比,渦流損與磁通密度的平方成正比,而磁通密度正比於電源電壓,因此鐵損整體與電源電壓之平方成正比。

錯誤選項解析

  • ① 電源電壓成正比:鐵損包含磁滯損與渦流損,兩者均與磁通密度之高次方成正比,而磁通密度與電源電壓成正比,故鐵損與電源電壓呈平方關係而非線性正比。
  • ③ 負載電流成正比:鐵損屬於無載損,由鐵心磁化產生,與負載電流無關;與負載電流成正比並非鐵損的特性。
  • ④ 負載電流平方成正比:與負載電流平方成正比的是銅損(I²R 損耗),而非鐵損;此為鐵損與銅損最常混淆之處。
Learning Tip

"本題核心考點為鐵損與銅損的區別。鐵損(無載損)取決於電源電壓與頻率,與負載無關;銅損(載載損)則與負載電流平方成正比。實務上進行開路試驗可測得鐵損,短路試驗可測得銅損,切勿將兩者之影響因子混淆。"

學員答題分佈

①電源電壓成正比0%
②電源電壓之平方成正比0%
③負載電流成正比0%
④負載電流平方成正比0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!