Q27.
同容量PT 與一般雙繞組變壓器比較
變壓器裝修 · 乙級 · 心體裝配 · Q27
難易度分析
3 / 5
本題採複數正確選項形式,要求對比計量用變壓器與一般變壓器在構造上的多項差異。由於必須完整判別所有選項的正確與否方能得分,且涉及對應不同物理特性的精確對比,因此提升了答題難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 鐵心較大:計器用變壓器(PT) 為確保量測精度,需降低磁通密度以減少磁化曲線非線性區域的誤差,因此相同容量下需採用較大的鐵心截面積。
- ③ 激磁電流較小:PT 的激磁電流必須盡量減小,以降低激磁安匝對二次側感應電勢的影響,確保電壓比接近理想值,維持量測準確度。
錯誤選項解析
- ② 鐵心導磁係數較低:PT 實際採用高品質矽鋼片以提升導磁係數,確保比誤差與相位差符合計器精度要求,故導磁係數較高而非較低。
- ④ 價格較低:PT 因精度要求高,需使用較大鐵心與高導磁材料,且製造公差嚴格,故同容量下製造成本高於一般雙繞組變壓器,價格較高。
Learning Tip
"PT(電位變壓器) 與一般變壓器的核心差異在於量測精度要求。常考陷阱為混淆「鐵心大小」與「成本高低」的關聯性。切記 PT 為維持精度需大鐵心、小激磁電流、高導磁材料,因此成本較高。實務上 PT 的精度等級(如 0.3 級、0.5 級)直接影響其設計參數。"
學員答題分佈
①鐵心較大0%
②鐵心導磁係數較低0%
③激磁電流較小0%
④價格較低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!