LONGEPASS
石油化學/公用系統/Q41
中等
正確率 -
Q41.

冷卻水塔依水位高低需補充水量,係用於哪二種主要損失?

石油化學 · 乙級 · 公用系統 · Q41

難易度分析

3 / 5

本題為複選題,要求考生在多個水損失選項中,準確區分出影響補水量最關鍵的兩項主要因素。由於涉及對冷卻水循環機制與水質控制邏輯的綜合判斷,且需排除具干擾性的相似選項,因此提高了認知難度。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 排放:排放損失(Blowdown)是為控制冷卻水中循環濃縮倍率與溶解性固體濃度,必須定期排放部分水量,此為補充水的主要需求之一。
  • ③ 蒸發:蒸發損失(Evaporation loss)是冷卻水塔進行熱交換時,水吸收熱量後汽化帶走潛熱所造成的水量減少,為補充水量的最大來源。

錯誤選項解析

  • ② 飛散:飛散損失(Drift loss)雖為冷卻水塔的水量損失之一,但現代冷卻水塔裝設除水器(Drift eliminator)後,飛散量已大幅降低,非主要補充水需求。
  • ④ 砂濾槽:砂濾槽屬於水處理過濾設備,用於去除懸浮固體,其本身並非冷卻水塔運轉過程中的水量損失途徑。
Learning Tip

"冷卻水塔的補充水量主要由蒸發損失與排放損失構成。常考陷阱在於混淆飛散損失與排放損失的重要性——飛散量因除水器技術已顯著降低,而排放(Blowdown)是主動控制濃縮倍率的必要操作。實務上需定期監測水質導電度以決定排放時機,避免管線結垢或腐蝕。"

學員答題分佈

①排放0%
②飛散0%
③蒸發0%
④砂濾槽0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!