LONGEPASS
升降機裝修/電機部份/Q208
困難
正確率 -
Q208.

如下圖為交流電路,試問下列那些錯誤?升降機裝修 乙級 電機部份 第 208 題 題目 圖片

升降機裝修 · 乙級 · 電機部份 · Q208

難易度分析

4 / 5

本題屬於複合計算型題目,要求對交流電路中多個關鍵功率參數進行精確核算。由於採複選形式且需判定錯誤選項,考生必須完整掌握阻抗與各類功率的區分與換算,計算步驟較多且容錯率低。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 總視在功率為600VA:總視在功率應為總電流與總電壓之乘積,數值必然大於或等於平均功率 800W,故 600VA 之敘述錯誤。
  • ③ 總虛功率為1000VAR:電路中感抗為 7Ω + 1Ω = 8Ω,容抗為 1Ω,總虛功率為 10² * (8 - 1) = 700VAR,故 1000VAR 之敘述錯誤。
  • ④ 功率因數為0.6:總阻抗 Z = √(8² + 7²) ≈ 10.63Ω,功率因數 cosθ = R/Z = 8/10.63 ≈ 0.75,故 0.6 之敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 總平均功率為800W:根據電路圖,總電阻為 7Ω + 1Ω = 8Ω,總平均功率計算為 P = I²R = 10² * 8 = 800W,敘述正確故非錯誤選項。
Learning Tip

"此類電路分析題的核心在於區分平均功率 (P)、虛功率 (Q) 與視在功率 (S)。常考陷阱在於混淆電阻(R)與電抗(X)的加總,計算時務必先將所有電阻與電抗分別歸類,再利用功率三角形關係進行核對。"

學員答題分佈

①總平均功率為800W0%
②總視在功率為600VA0%
③總虛功率為1000VAR0%
④功率因數為0.60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目