Q56.
1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭之絕緣插頭套入肘型端頭後端時,應以扭力扳手以多少呎-磅之扭力鎖緊最適宜?
配電電纜裝修 · 乙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q56
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對特定電纜規格的標準施工扭力數值有精確的記憶,屬於需要掌握專業規範數值的單一選擇題。
正確答案:②55 ft-lb
② 55 ft-lb:55ft-lb 為 1/C 25kV 500MCM 預鑄型肘型端頭 絕緣插頭鎖緊之標準扭力值,此扭力可確保導體間具有適當的接觸壓力,維持低接觸電阻並符合 CNS 電纜接頭施工規範。
錯誤選項解析
- ① 35ft-lb:35ft-lb 扭力值過低,無法使肘型端頭絕緣插頭達到規定的接觸壓力,會導致接觸電阻過大而產生局部過熱,影響接頭之電氣性能與安全性。
- ③ 75 ft-lb:75ft-lb 扭力值過高,可能導致絕緣插頭螺紋滑牙或預鑄絕緣體產生微裂紋,降低絕緣強度並影響接頭之長期可靠度。
- ④ 85 ft-lb:85ft-lb 遠超過規定扭力上限,極易造成螺栓屈服變形及絕緣材料損傷,嚴重時會引發局部放電現象,危及高壓電纜系統之運轉安全。
Learning Tip
"高壓電纜肘型接頭之扭力控制為檢定常考重點,扭力不足會造成接觸不良過熱,扭力過大則會損壞絕緣結構。實務上必須使用校驗合格之扭力扳手,並依製造廠規範值施工,切勿憑經驗估算。"
學員答題分佈
①35ft-lb0%
②55 ft-lb0%
③75 ft-lb0%
④85 ft-lb0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!