Q17.
配置於配電盤之變比器一次側接自對地電壓超過多少伏以上之線路,其二次側回路均應加以接地?
下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題考查特定設備接地的法規數值定義。選項中包含多個與電力系統分界相關的數值,旨在測試考生對於精確門檻值的記憶程度,屬於典型的單一數值記憶型題目。
正確答案:①300
① 300:依據用戶用電裝置規則及CNS 國家標準,配置於配電盤之變比器(比壓器/比流器)一次側接自對地電壓超過 300V 以上之線路時,其二次側回路均應加以接地,以防止絕緣破壞時高電壓竄入低壓側造成人員觸電危險。
錯誤選項解析
- ② 500:500V 並非法規規定之門檻值。變比器二次側接地之規定係以對地電壓 300V 為界,此數值與低壓系統之安全電壓分級相關,500V 屬於混淆選項。
- ③ 600:600V 常見於低壓設備額定電壓(如 600V 級開關設備),但與變比器二次側強制接地之對地電壓門檻無關,正確門檻為 300V。
- ④ 1000:1000V 為低壓與高壓之分界點,但變比器二次側回路之接地要求遠低於此值,法規明定對地電壓超過 300V 即須接地,以確保儀表迴路之人身安全。
Learning Tip
"此類題型常考變比器二次側接地之電壓門檻,易與低高壓分界(600V/1000V)混淆。切記:只要一次側對地電壓超過 300V,二次側就必須接地,這是配電盤安全設計的基本要求,目的在於防止一次側高電壓因絕緣故障竄入二次側儀表回路,保障維護人員安全。"
學員答題分佈
①3000%
②5000%
③6000%
④10000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!