LONGEPASS
Q10.

變比器(PT 及CT)二次側必須接地,是為了防止

下水道設施操作維護─機電設備 · 乙級 · 配電盤及儀表工程 · Q10

難易度分析

2 / 5

本題考查對電氣設備安全接地目的的理解,選項中包含了易混淆的性能術語,要求考生能精確區分設備運行性能與安全防護措施的差異。

正確答案:④靜電作用

④ 靜電作用:靜電作用是正確答案。PT與CT一次側承受高電壓,若絕緣劣化可能使高電壓竄入二次側。二次側接地可將感應靜電與漏電流導入大地,保護人員安全及儀表設備免受高電壓損害。

錯誤選項解析

  • ① 準確性:準確性並非二次側接地的主要目的。PT與CT的準確度取決於其鐵芯材質、繞組設計與負載匹配,接地與量測精度無直接關聯。
  • ② 穩定性:穩定性不是接地的核心原因。系統穩定性主要依賴電壓調節與保護電驛協調,二次側接地並非為維持輸出穩定而設置。
  • ③ 極化作用:極化作用通常發生於直流系統或電解環境中,與PT/CT二次側接地無關。變比器運作於交流系統,不涉及極化現象。
Learning Tip

"此題常考PT/CT二次側接地的安全目的。考生易將「準確性」與「安全性」混淆,需切記接地是為防止高壓竄入與靜電累積,而非提升量測精度。實務上依據CNS電氣設備接地規範,儀用變比器二次側必須實施D種接地,以確保維護人員操作安全。"

學員答題分佈

①準確性0%
②穩定性0%
③極化作用0%
④靜電作用0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!