Q27.
69kV 交連PE 電纜屋外型終端匣之礙管(Bushing)其漏洩距離(Creepage distance)採用4080mm 者,通常適用於
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q27
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分不同環境污染等級所對應的絕緣設計數值。由於選項之間具有高度相似性,且必須對特定的技術標準數值有準確記憶方能判別,因此被評定為此難度。
正確答案:④嚴重污染 地區之裝設
④ 嚴重污染 地區之裝設:嚴重污染地區因空氣中含有大量導電性汙穢物質(如鹽霧、工業廢氣),需採用較長之漏洩距離以確保沿面放電不會發生,4080mm 正符合 CNS 對嚴重污染等級之絕緣設計要求。
錯誤選項解析
- ① 無污染:無污染地區所需之漏洩距離較短,通常採用較小數值即可滿足絕緣要求,4080mm 遠超過無污染環境之標準需求。
- ② 輕度污染:輕度污染地區之漏洩距離要求約為 2000~2500mm 等級,4080mm 已超出此等級之設計規範。
- ③ 中度污染:中度污染地區通常要求漏洩距離約為 3000~3500mm 範圍,4080mm 已高於此等級之標準值。
Learning Tip
"本題核心考點為漏洩距離與污染等級之對應關係。依據 CNS 標準,69kV 電纜終端匣礙管之漏洩距離需依環境污染程度分級選用:無污染約 1600mm、輕度約 2000mm、中度約 3150mm、嚴重污染則需達 4000mm 以上。實務上常考陷阱為混淆各污染等級之數值範圍,需特別記住污染越嚴重,所需漏洩距離越長之原則,以避免閃絡事故發生。"
學員答題分佈
①無污染0%
②輕度污染0%
③中度污染0%
④嚴重污染 地區之裝設0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!