LONGEPASS
Q74.

目前國內輸電69kV 交連PE 電纜用之絕緣型電纜接續匣與電纜遮蔽層相隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q74

難易度分析

4 / 5

本題要求精確記憶特定電壓等級電纜配件的法定最小技術標準數值。由於選項皆為數值,且需在多個相似數值中區分出最低門檻,對考生的精準記憶能力要求較高。

正確答案:③45

③ 45:45 kV 為國內 69kV 交連PE電纜 絕緣型接續匣絕緣筒的最小衝擊耐電壓設計標準值,符合 CNS 電纜配件規範 與 台電公司輸電工程技術標準,能確保接續匣在突波電壓下的 絕緣協調 安全性。

錯誤選項解析

  • ① 22.5:22.5 kV 的衝擊耐電壓設計低於 69kV 交連PE電纜 的絕緣配合要求,無法承受系統可能出現的 切換突波 或 雷擊突波,不符合 CNS 標準規範。
  • ② 30:30 kV 雖高於系統額定電壓,但對於 69kV 級距電纜接續匣 的絕緣筒而言,其 BIL(基本衝擊絕緣水準) 仍不足,無法確保長期運轉的絕緣可靠度。
  • ④ 60 kV:60 kV 雖高於最小設計要求,屬於更高等級的絕緣規格,但題目詢問的是 「最小」 衝擊耐電壓值,故此選項並非標準規範所訂定的最低門檻。
Learning Tip

"本題核心考點為 69kV 交連PE電纜接續匣絕緣筒的 BIL 設計標準。考生常混淆 系統額定電壓 與 衝擊耐電壓 的區別,需牢記絕緣型接續匣的絕緣筒必須與 電纜遮蔽層隔離,其最小衝擊耐電壓不得少於 45 kV。實務上,絕緣配合需考量 切換突波、雷擊突波及暫態過電壓,設計時應嚴格遵守 CNS 與台電規範,以確保地下輸電系統的安全運轉。"

學員答題分佈

①22.50%
②300%
③450%
④60 kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目