Q73.
目前國內輸電69kV 交連PE 電纜用之氣封型或浸油型電纜終端匣其礙管底座與電纜遮蔽層隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q73
難易度分析
2 / 5
本題考查特定電壓等級設備的技術標準數值,屬於對專業規範精確記憶的考查,無複雜計算或推論過程。
正確答案:①22.5
① 22.5:22.5 kV 為國內輸電 69kV 交連PE電纜 終端匣絕緣筒之最小衝擊耐電壓設計標準,符合 CNS 電纜附件規範 與台電公司技術標準。此數值係基於 69kV 系統最高工作電壓(約72.5kV)與 基本絕緣水準(BIL) 之比例要求所訂定。
錯誤選項解析
- ② 30:30 kV 高於實際規範要求,並非標準設計值。此數值可能與 低一級電壓系統(如25kV級)之衝擊耐電壓要求混淆,69kV級電纜絕緣筒應以22.5kV為最低標準。
- ③ 45:45 kV 遠高於69kV電纜終端匣絕緣筒之最小要求,屬於過度設計。此數值可能對應至 161kV級高壓系統 之絕緣要求,不適用於69kV等級。
- ④ 60 kV:60 kV 已接近69kV系統之相電壓水準,作為絕緣筒衝擊耐電壓要求顯然過高。此數值可能與 系統額定電壓 本身混淆,而非絕緣筒之隔離設計值。
Learning Tip
"本題核心考點為 69kV XLPE電纜終端匣絕緣筒之最小衝擊耐電壓 標準值。常考陷阱在於將 系統額定電壓(69kV) 與 絕緣筒隔離設計值(22.5kV) 混淆。實務上,礙管底座與電纜遮蔽層間之絕緣筒設計需考量 電位梯度分佈 與 局部放電 抑制,22.5kV為台電規範之最低衝擊耐壓門檻,檢定時應牢記各電壓等級對應之絕緣協調值。"
學員答題分佈
①22.50%
②300%
③450%
④60 kV0%