Q75.
目前國內輸電161kV 交連PE 電纜用之氣封型或浸油型電纜終端匣其礙管底座與電纜遮蔽層隔離之絕緣筒,其最小衝擊耐電壓設計不得少於
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q75
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定電壓等級之技術規範數值進行精確記憶,且選項中包含多個相近的數值,需區分額定電壓與衝擊耐電壓的差異,屬於對專業標準要求較高的記憶型考題。
正確答案:②30
② 30:30 kV 符合國內 161 kV 輸電地下電纜 終端匣絕緣筒的 最小衝擊耐電壓 設計規範,依據 CNS 標準 與 台電公司技術規範,此數值能確保 氣封型或浸油型電纜終端匣 在過電壓狀況下的絕緣安全裕度。
錯誤選項解析
- ① 22.5:22.5 kV 的衝擊耐電壓設計低於 161 kV 交連PE電纜終端匣 的標準要求,無法確保 礙管底座與電纜遮蔽層 之間的有效絕緣隔離,可能導致 局部放電 或 絕緣破壞。
- ③ 45:45 kV 雖高於最低要求,但並非規範所定的 最小設計值;實際工程上以 30 kV 為合格門檻,過高數值會增加 絕緣筒尺寸 與 製造成本,不符合經濟設計原則。
- ④ 60 kV:60 kV 遠超過 最小衝擊耐電壓 的規範下限,屬於過度設計;絕緣筒 的耐壓等級應與 電纜系統電壓等級 及 避雷器保護水準 協調配合,而非無條件提高。
Learning Tip
"此類題型常考 電纜終端匣絕緣配合 與 衝擊耐電壓 (BIL) 的對應關係。考生易混淆 額定電壓、試驗電壓 與 衝擊耐電壓 三者之區別。實務上,161 kV 系統 的絕緣筒設計須考量 雷擊過電壓、開關突波 及 絕緣老化 等因素,30 kV 為確保 遮蔽層隔離 安全之最低標準,應熟記各電壓等級對應之 BIL 值。"
學員答題分佈
①22.50%
②300%
③450%
④60 kV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!