Q19.
69kV 架空輸電線路(三相式)每相送電電流為1,000A,該輸電線送電容量約為
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 作業規劃 · Q19
難易度分析
3 / 5
此題屬於需掌握三相功率基本公式並執行簡易計算的典型範例,並含有常見的單一陷阱,故評定為中等難度。
正確答案:②120MVA
② 120MVA:正確。三相送電容量計算公式為 S = √3 × V × I = 1.732 × 69kV × 1,000A ≈ 119.5MVA,四捨五入約為 120MVA。
錯誤選項解析
- ① 207MVA:207MVA 的數值過高,可能是誤將電壓值加倍或使用了錯誤的計算公式。正確應使用三相功率公式 √3 × V × I 計算。
- ③ 69MVA:69MVA 僅為電壓數值 69kV 的直接對應,忽略了 √3 倍 的三相係數及電流 1,000A 的完整運算,屬於常見的概念混淆。
- ④ 150MVA:150MVA 的數值偏高,可能是誤用了單相功率計算或其他錯誤係數。三相系統必須使用 √3 作為線電壓與相電壓的換算係數。
Learning Tip
"此類題型的核心考點為 三相功率計算公式 S = √3 × V_L × I_L 的熟練運用。常考陷阱包括:混淆 線電壓與相電壓 的關係、忘記乘上 √3 係數、或誤將 kV 與 V 單位 搞混。實務上,輸電線路的 送電容量 (MVA) 是規劃線路規格與評估供電能力的重要指標,需確實掌握計算原理。"
學員答題分佈
①207MVA0%
②120MVA0%
③69MVA0%
④150MVA0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!