兩回線架空輸電線路原送電每回線均為500A,今一回線停電工作,另一回線送電1,000A,其線路損失為原來兩回線均送電500A 的

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q103

難易度分析

3 / 5

此題要求應用電流平方與損耗成正比的物理公式,並需精確區分「雙回線總損耗」與「單回線損耗」兩種運轉模式下的數值差異。題目包含計算步驟與情境轉換,容易因忽略回路數量對總損耗影響的邏輯而產生計算錯誤。

正確答案:②2 倍

② 2 倍:原來兩回線各送 500A,總損失為 2×(500²R) = 500,000R;單回線送 1,000A 時損失為 1,000²R = 1,000,000R,兩者比值為 1,000,000R / 500,000R = 2 倍,符合 I²R 功率損失公式。

錯誤選項解析

  • ① 1 倍:線路損失與電流平方成正比(I²R 損失),若損失為 1 倍表示電流未變,但實際單回線電流已從 500A 增至 1,000A,損失必然改變。
  • ③ 3 倍:3 倍為錯誤計算,可能誤將電流比(2 倍)與迴路數(2 回)相加所致,正確應以 I²R 公式分別計算兩種情境的總損失後相比。
  • ④ 4 倍:4 倍僅考慮單一導體電流從 500A 增至 1,000A 的平方比(2² = 4),但忽略了原來有兩回線同時產生損失,需以總損失相比才是正確算法。
Learning Tip

"本題核心考點為 I²R 線路損失計算與多迴路系統停電運轉的觀念混淆。常見陷阱是只算單一導體的電流平方比(得 4 倍),而忘記比較基準是「原來兩回線的總損失」。實務上,單回線承載雙倍電流會使導體溫升急遽增加,需確認導線容許電流與安全間距是否符合規範。"