Q34.
耐熱鋼心鋁線(TACSR)緊急運轉之容許最高溫度為多少?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q34
難易度分析
3 / 5
此題屬於需要精確區分特定技術規格與運轉情境的知識考題。考生必須能明確辨識「連續運轉」與「緊急運轉」在溫度界限上的差異,若僅僅掌握一般耐熱導線的常用溫度範圍,容易在相似的高溫數值中產生誤判。
正確答案:④180℃
④ 180℃:依據 輸電架空線路相關法規,TACSR(耐熱鋼心鋁線) 於緊急運轉時容許最高溫度為 180℃,此乃因採用 耐熱鋁合金線 使導線可承受短時高溫過載而不致顯著降低機械強度。
錯誤選項解析
- ① 105℃:105℃ 低於 TACSR 緊急運轉之容許溫度標準,此溫度接近一般 XLPE 電纜 的長期容許溫度,與耐熱導線規格無關。
- ② 120℃:120℃ 未達 TACSR 緊急運轉上限,此溫度常見於 耐熱 ACSR (TACSR) 的「連續運轉」容許溫度範圍,非緊急過載狀況之數值。
- ③ 150℃:150℃ 雖高於一般導線標準,但仍低於 TACSR 緊急運轉規範值,此溫度可能與其他 超耐熱鋁合金導線 規格混淆。
Learning Tip
"本題核心考點為 TACSR 導線之溫度等級,需區分「連續運轉溫度」與「緊急運轉溫度」兩種情境。常見陷阱是將一般 ACSR(約 75~90℃) 或 連續運轉容許溫度(約 120~150℃) 與緊急運轉數值混淆。實務上,緊急運轉 指系統故障或突發負載時的短時過載能力,時間通常限制在數十分鐘內,超過 180℃ 將導致導線 伸長率增加 與 張力下降,影響線路安全。"
學員答題分佈
①105℃0%
②120℃0%
③150℃0%
④180℃0%