Q70.
有關「輸電線路用避雷器」點檢工作,發現下列哪些情況時,表示避雷器失效須更換?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 工作方法 · Q70
難易度分析
3 / 5
此題為多項選擇,需判斷哪些情形表示避雷器失效須更換。考察對外觀異常的辨識與內部機制的理解,難度屬一般。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 本體釋壓孔顯現、外表變色(灰色或黑色):釋壓孔為避雷器內部故障時釋放壓力的安全設計,當其顯現且外表變色(灰色或黑色)代表內部氧化鋅(ZnO)電阻片已因過熱劣化,產生氣體導致外殼變形,屬嚴重失效徵兆。
- ② 外表有明顯閃絡痕跡:閃絡痕跡表示避雷器外絕緣表面曾發生沿面放電,造成瓷礙子或複合材料絕緣性能下降,持續使用可能引發接地故障或線路跳脫,必須更換。
- ③ 葉片變形損壞:散熱葉片變形損壞會降低避雷器的散熱能力,使內部元件無法有效冷卻,加速ZnO電阻片劣化,影響避雷器正常動作特性,須判定為失效。
- ④ 接地電極、弧角熔化:接地電極與弧角熔化代表避雷器曾承受超出設計容量的雷擊電流或切換過電壓,導致金屬部件熔損,放電路徑已遭破壞,無法再提供正常保護功能。
錯誤選項解析
Learning Tip
"輸電線路避雷器點檢的核心考點在於辨識外觀異常與內部劣化的關聯性。常考陷阱為誤認僅有電氣特性量測(如洩漏電流)才能判定失效,實際上目視檢查即可發現多數失效徵兆。實務上應特別注意:釋壓孔動作、閃絡痕跡、散熱結構損傷、電極熔損四者皆為不可逆之物理性破壞,一旦發現即須立即更換,不得繼續運轉。"
學員答題分佈
①本體釋壓孔顯現、外表變色(灰色或黑色)0%
②外表有明顯閃絡痕跡0%
③葉片變形損壞0%
④接地電極、弧角熔化0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!