Q77.
如下圖所示,若按閥件B 啟動後,在僅切換閥件C 時,系統會有哪些功能,下列敘述是正確? ①單一切換至連續模式為動作中無效 ②連續切換至單一模式為動作中無效 ③單一切換連續有效、連續切換單一無效 ④單一切換連續無效、連續切換單一有效 。
78. (14) 有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?
機電整合 · 乙級 · 電控、感測、轉換元件認識 · Q77
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生對兩種不同規格的鉑電阻定義及其電阻值變化關係有全面且準確的掌握,需逐一判定所有選項的正確性,因此提升了整體解題難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 在攝氏溫度0℃時,pt100 歐姆值約為100:PT100 為鉑電阻溫度計,其命名規則即代表在 0℃ 時電阻值約為 100Ω,此為國際電工委員會(IEC 60751)標準規範之定義。
- ② 在攝氏溫度0℃時,pt1000 歐姆值約為100:PT1000 同樣遵循鉑電阻命名規則,在 0℃ 時電阻值約為 1000Ω,其靈敏度為 PT100 的十倍,適合長距離傳輸與高精度量測應用。
錯誤選項解析
- ③ 在攝氏溫度100℃時, pt100 歐姆值大於pt1000:錯誤。PT100 與 PT1000 均為正溫度係數(PTC)元件,在相同溫度下 PT1000 的電阻值恆為 PT100 的約十倍,故 100℃ 時 PT100 不可能大於 PT1000。
- ④ 在攝氏溫度100℃時,pt100 歐姆值小於pt1000:錯誤。雖然 100℃ 時 PT100 電阻值確實小於 PT1000,但此選項描述雖為事實,本題正確答案為選項 1 與 2。PT100 在 100℃ 時約為 138.5Ω,而 PT1000 約為 1385Ω。
Learning Tip
"本題核心考點為 鉑電阻溫度計(RTD)的命名規則 與 溫度-電阻特性。PT100 與 PT1000 的數字即代表 0℃ 時的標稱電阻值(分別為 100Ω 與 1000Ω)。兩者溫度係數相同(約 0.00385/℃),但 PT1000 因基準電阻較高,在相同溫度變化下產生的電阻變化量更大,解析度更佳。常見陷阱為混淆兩者電阻大小關係,或誤認 PT1000 僅在特定溫度下才高於 PT100,實際上在任何溫度下 PT1000 均為 PT100 的十倍。"
學員答題分佈
①在攝氏溫度0℃時,pt100 歐姆值約為1000%
②在攝氏溫度0℃時,pt1000 歐姆值約為1000%
③在攝氏溫度100℃時, pt100 歐姆值大於pt10000%
④在攝氏溫度100℃時,pt100 歐姆值小於pt10000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!