Q94.
有關溫度感測器,下列敘述哪些正確?
機電整合 · 乙級 · 電控、感測、轉換元件認識 · Q94
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求對多種感測元件的特性進行全面判定。考點涵蓋了元件定義、物理效應及基準參數,且選項中設置了易混淆的數值與必要條件陷阱,需精確區分不同元件的運作原理才能得出正確答案。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 正溫度係數熱敏電阻元件,當溫度升高時,電阻值會增加:正溫度係數熱敏電阻(PTC)的特性為溫度上升時電阻值隨之增加,此為半導體材料中載子濃度與遷移率隨溫度變化所導致,常用於過電流保護與溫度補償電路。
- ② 熱電偶是利用席貝克(seebeck)效應製成的:熱電偶的運作原理基於席貝克效應(Seebeck Effect),當兩種不同金屬接合點存在溫差時會產生熱電動勢,藉此實現溫度量測,廣泛應用於工業高溫量測場合。
錯誤選項解析
- ③ 熱電偶冷接點可以省略不接:熱電偶的冷接點(參考接點)不可省略,必須維持在已知溫度或透過冷接點補償電路進行修正,否則量測結果會因參考端溫度漂移而產生誤差。
- ④ PT100 為溫度感測元件,100℃時電阻為100 歐姆:PT100 是鉑電阻溫度計,其命名意義為在 0℃ 時電阻值為 100Ω,而非 100℃ 時為 100Ω;PT100 具有高精度與良好線性度,為工業標準溫度感測元件。
Learning Tip
"本題核心考點為溫度感測元件的分類與工作原理。常見陷阱包括:混淆 PTC 與 NTC 的電阻-溫度變化趨勢、誤認 PT100 的基準溫度為 100℃(實為 0℃)、以及忽略熱電偶冷接點補償的必要性。實務上,PT100 適用於中低溫高精度量測,熱電偶則適用於高溫與快速響應場合,選型時需考量量測範圍、精度需求與環境條件。"
學員答題分佈
①正溫度係數熱敏電阻元件,當溫度升高時,電阻值會增加0%
②熱電偶是利用席貝克(seebeck)效應製成的0%
③熱電偶冷接點可以省略不接0%
④PT100 為溫度感測元件,100℃時電阻為100 歐姆0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?
如下圖所示,若按閥件B 啟動後,在僅切換閥件C 時,系統會有哪些功能,下列敘述是正確? ①單一切換至連續模式為動作中無效 ②連續切換至單一模式為動作中無效 ③單一切換連續有效、連續切換單一無效 ④單一切換連續無效、連續切換單一有效 。
78. (14) 有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?
下圖為 ①變壓器 ②單刀雙擲開關 ③繼電器 ④電感器 之符號。
33. (2) 若有一熱敏電阻的電阻與溫度關係為RT=50+5T,其中RT 為熱敏電阻的電阻值(單位Ω),T 為溫度(單位℃)。下圖中,若Vo 電壓為3 伏特,此時溫度應為
若有一熱敏電阻元件的電阻與溫度關係為RT=50+5T,其中RT 為熱敏電阻元件的電阻值(單位Ω)、T 為溫度(單位℃),左圖中,若Vo 電壓為6伏特,此時溫度應為
有關電阻器,下列敘述哪些正確?