Q79.
有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?
機電整合 · 乙級 · 電控、感測、轉換元件認識 · Q79
難易度分析
3 / 5
本題要求同時判別多個選項的正確性,涉及鉑電阻標稱電阻的定義以及電阻隨溫度變化的物理特性。由於採多選形式,需對各項敘述進行全面分析以確保完全正確,因此較單選題具有更高的判讀要求。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 在攝氏溫度0℃時,pt100 歐姆值約為100:PT100 為鉑電阻溫度計,其命名規則即代表在 0℃ 基準溫度 下的電阻值為 100Ω,此為 IEC 60751 國際標準 規範之定義。
- ② 在攝氏溫度0℃時,pt1000 歐姆值約為1000:PT1000 同樣遵循鉑電阻命名原則,於 0℃ 時其標稱電阻值為 1000Ω,屬於高阻抗型鉑電阻體,適用於 長距離配線 以減少導線電阻影響。
- ③ 在攝氏溫度100℃時,pt1000 歐姆值大於pt100:鉑電阻具有 正溫度係數 (PTC) 特性,溫度升高時電阻值增加。在 100℃ 時,PT1000 約為 1385Ω,而 PT100 約為 138.5Ω,故 PT1000 電阻值明顯大於 PT100。
錯誤選項解析
- ④ 在攝氏溫度100℃時,pt1000 歐姆值小於pt100:此敘述與事實相反。由於 PT1000 的基準電阻為 PT100 的 10 倍,在相同溫度變化下其電阻值也約為 10 倍關係,因此在 100℃ 時 PT1000 電阻值必然 大於 PT100。
Learning Tip
"PT 系列鉑電阻 的數字即代表 0℃ 時的標稱電阻值,此為本類題型的核心考點。常見陷阱為混淆 PTC(正溫度係數) 與 NTC(負溫度係數) 的電阻變化方向。實務上,PT1000 因靈敏度較高且受 導線電阻 影響較小,更適合 遠距離量測 場合;而 PT100 則為工業現場最廣泛使用的標準感測元件。"
學員答題分佈
①在攝氏溫度0℃時,pt100 歐姆值約為1000%
②在攝氏溫度0℃時,pt1000 歐姆值約為10000%
③在攝氏溫度100℃時,pt1000 歐姆值大於pt1000%
④在攝氏溫度100℃時,pt1000 歐姆值小於pt1000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有一測溫用電阻體pt-1000,在攝氏溫度0℃時,其歐姆值為
如下圖所示,若按閥件B 啟動後,在僅切換閥件C 時,系統會有哪些功能,下列敘述是正確? ①單一切換至連續模式為動作中無效 ②連續切換至單一模式為動作中無效 ③單一切換連續有效、連續切換單一無效 ④單一切換連續無效、連續切換單一有效 。
78. (14) 有測溫用電阻體pt100 與pt1000,下列敘述哪些正確?
有關溫度感測器,下列敘述哪些正確?
下圖為 ①變壓器 ②單刀雙擲開關 ③繼電器 ④電感器 之符號。
33. (2) 若有一熱敏電阻的電阻與溫度關係為RT=50+5T,其中RT 為熱敏電阻的電阻值(單位Ω),T 為溫度(單位℃)。下圖中,若Vo 電壓為3 伏特,此時溫度應為
若有一熱敏電阻元件的電阻與溫度關係為RT=50+5T,其中RT 為熱敏電阻元件的電阻值(單位Ω)、T 為溫度(單位℃),左圖中,若Vo 電壓為6伏特,此時溫度應為