LONGEPASS
冷凍空調裝修/運轉測試/Q75
中等
正確率 -
Q75.

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q75

難易度分析

3 / 5

本題要求分析系統特定組件故障時,各項運作參數之間的因果關係,需正確區分壓力變化與溫度差異的邏輯推導過程,屬於對基礎冷凍循環原理應用能力的考核。

正確答案:①過熱度增加

① 過熱度增加:乾燥器堵塞會造成冷媒流量減少,蒸發器內冷媒提前完全蒸發,使過熱度增加。此為乾燥器堵塞最典型的故障徵兆。

錯誤選項解析

  • ② 過冷度增加:乾燥器堵塞時,冷媒滯留於冷凝器側雖可能使過冷度略微上升,但主要且顯著的現象為過熱度增加,過冷度變化並非判斷依據。
  • ③ 低壓壓力上升:乾燥器堵塞會導致進入蒸發器的冷媒量減少,蒸發壓力下降而非上升,因此低壓壓力會降低。
  • ④ 運轉電流增加:冷媒流量減少使壓縮機負載降低,運轉電流會下降而非增加。壓縮機在低吸氣壓力下運轉電流反而減小。
Learning Tip

"乾燥器堵塞是冷凍系統常見故障,核心考點在於掌握過熱度增加與低壓下降的關聯性。實務上常與膨脹閥堵塞或冷媒不足的症狀混淆,三者皆會導致過熱度上升,需配合高低壓表讀數與結霜位置綜合判斷。乾燥器堵塞時,堵塞處前後會出現明顯溫差或結露現象,此為現場檢修的重要依據。"

學員答題分佈

①過熱度增加0%
②過冷度增加0%
③低壓壓力上升0%
④運轉電流增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!