LONGEPASS
冷凍空調裝修/運轉測試/Q84
簡單
正確率 -
Q84.

電冰箱蒸發器結霜嚴重造成庫內冷度不良

冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q84

難易度分析

2 / 5

此題要求考生能精準區分冷凍系統中「結霜異常」與「冷媒循環故障」的不同表現,需對除霜迴路與製冷迴路的邏輯關係有正確理解。

正確答案:①除霜定時器損壞

① 除霜定時器損壞:除霜定時器負責控制自動除霜週期,若損壞將無法啟動除霜程序,導致蒸發器表面結霜過厚,霜層形成隔熱層阻礙熱交換,進而造成庫內冷度不良。

錯誤選項解析

  • ② 壓縮機出問題:若壓縮機出現問題(如閥片破損、馬達故障),冷媒循環會受阻或停止,蒸發器將出現不結霜或結霜不均的現象,而非結霜嚴重。
  • ③ 漏冷媒:冷媒洩漏會導致系統冷媒量不足,蒸發器因冷媒循環量減少而出現結霜不全或完全不結霜,與題幹所述結霜嚴重的症狀相反。
  • ④ 溫度開關斷路故障:溫度開關斷路故障會使壓縮機無法啟動運轉,系統不製冷則蒸發器不會結霜,與題幹結霜嚴重的狀況不符。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨別結霜異常與不結霜的故障差異。切記:蒸發器結霜嚴重代表壓縮機與冷媒循環正常,問題出在除霜系統(除霜定時器、除霜電熱器、雙金屬溫度開關);若為壓縮機或冷媒洩漏問題,則表現為不結霜或結霜不足。實務檢修時應先確認結霜型態,再針對除霜迴路進行量測。"

學員答題分佈

①除霜定時器損壞0%
②壓縮機出問題0%
③漏冷媒0%
④溫度開關斷路故障0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目