LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q84
中等
正確率 -
Q84.

蒸發器結霜太多,會使

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q84

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能正確分析冷凍系統中熱交換效率下降與壓力、電流之間的連鎖反應,需準確掌握壓力變化的方向及對壓縮機負荷的影響,具備一定的原理解析能力。

正確答案:③高壓降低,運轉電流降低

③ 高壓降低,運轉電流降低:蒸發器結霜過多時,熱傳導效率大幅下降,冷媒蒸發量減少使吸氣壓力降低,壓縮機排氣量隨之減少,導致高壓降低且壓縮機負載減輕使運轉電流降低。

錯誤選項解析

  • ① 高壓過高,啟動電流上升:啟動電流是壓縮機啟動瞬間的電流值,主要取決於馬達特性與供電電壓,與蒸發器結霜狀況無直接關聯。且蒸發器結霜過多會使熱交換效率下降,導致高壓降低而非過高。
  • ② 高壓過高,運轉電流上升:蒸發器表面結霜過厚會形成熱阻層,阻礙空氣與冷媒間的熱交換,使蒸發壓力下降,連帶導致冷凝壓力(高壓)降低而非過高,壓縮機負載減輕使運轉電流下降而非上升。
  • ④ 高壓過低,低壓過高:蒸發器結霜過多會使冷媒蒸發不完全,蒸發壓力(低壓)會降低而非過高。此選項將低壓變化方向描述錯誤,正確應為高壓與低壓同時降低。
Learning Tip

"此類題型常考蒸發器結霜對冷凍系統運轉參數的影響。關鍵觀念:結霜會形成隔熱層阻礙熱交換,導致蒸發壓力下降→壓縮機吸入冷媒量減少→排氣壓力(高壓)降低→運轉電流下降。實務上應定期執行除霜運轉或檢查除霜定時器與除霜加熱器是否正常,避免結霜過厚影響系統效能。"

學員答題分佈

①高壓過高,啟動電流上升0%
②高壓過高,運轉電流上升0%
③高壓降低,運轉電流降低0%
④高壓過低,低壓過高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!