Q56.
蒸發器結霜太厚時會使冷凍能力
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q56
難易度分析
2 / 5
本題考查冷凍循環中基礎的熱傳導概念,屬於單一知識點的直接應用。選項設計明確,無需複雜的推論或多重概念結合,只要掌握熱阻與熱交換效率之間的關係即可判定。
正確答案:③減少
③ 減少:霜層相當於額外的熱阻層,降低空氣對流換熱係數,使蒸發器吸熱效率大幅下降,導致整體冷凍能力減少。
錯誤選項解析
- ① 增加:霜層過厚會形成熱阻絕緣層,阻礙空氣與蒸發器盤管間的熱交換效率,冷凍能力不會增加,反而會下降。
- ② 不變:霜層會持續累積並改變熱傳導係數,使蒸發溫度與庫溫差距拉大,冷凍能力必然受到影響而改變,不可能維持不變。
- ④ 因周圍情況而異:無論周圍環境條件如何變化,霜層熱阻效應的物理原理固定,結霜過厚必然導致熱傳導不良,冷凍能力一定減少,非視情況而定。
Learning Tip
"本題核心考點為蒸發器結霜對熱交換效率之影響。霜層會增加熱阻並阻礙空氣流通,使蒸發壓力下降、壓縮機運轉時間延長,造成耗電增加且冷凍效果變差。實務上應定期執行除霜運轉(熱氣除霜或電熱除霜),維持蒸發器表面清潔以確保設計冷凍能力。常考陷阱為混淆結霜初期(微霜有助導熱)與結霜過厚(熱阻大幅增加)的不同影響。"
學員答題分佈
①增加0%
②不變0%
③減少0%
④因周圍情況而異0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!